그림과 같은 단면의 보에서 fck=28MPa일 때, 보통 중량 콘크리트… | [콘크리트산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[콘크리트산업기사 필기] 20년 2회차
그림과 같은 단면의 보에서 fck=28MPa일 때, 보통 중량 콘크리트가 분담하는 설계전단강도(øVc)는? (단, 경량콘크리트 계수 λ=1)
1
약 151kN
2
약 162kN
3
약 173kN
4
약 185kN
해설
콘크리트가 분담하는 공칭전단강도는 로 계산한다. 폭 b_w=350mm, 유효깊이는 전체 높이 750mm에서 피복 등을 고려해 d=700mm를 적용한다.
.
전단에 대한 강도감소계수 를 적용하면
이 되어 약 162kN이 산출된다.