일반 콘크리트 부재의 해당 지속 하중에 대한 탄성처짐이 30mm이었다면… | [토목산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[토목산업기사 필기] 18년 1회차
일반 콘크리트 부재의 해당 지속 하중에 대한 탄성처짐이 30mm이었다면 크리프 및 건조수축에 따른 추가적인 장기처짐을 고려한 최종 총 처짐량은? (단, 하중재하기간은 5년이고, 압축철근비 ρʹ는 0.002이다.)
1
80.8mm
2
84.6mm
3
89.4mm
4
95.2mm
해설
장기처짐 계수는 이며, 하중재하기간이 5년 이상이면 ξ=2.0이다.
따라서 이고, 장기처짐은 이다. 최종 총 처짐량은 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.