강도설계법에서 설계기준압축강도(fck)가 35MPa인 경우 계수 β1의 값은? (단, 등가직사각형 응력블록의 깊이 a=β1c이다.)
1
0.795
2
0.801
3
0.823
4
0.850
해설

fck>28f_{ck}>28MPa이면 β1=0.85−0.007(fck−28)\beta_1=0.85-0.007(f_{ck}-28)이며, 0.65 이상이어야 한다.
β1=0.85−0.007(35−28)=0.85−0.049=\beta_1=0.85-0.007(35-28)=0.85-0.049=0.801