실내 취득 현열량이 50000W 일 때, 실내의 온도를 26℃로 유지하… | [건축설비산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비산업기사 필기] 18년 1회차
실내 취득 현열량이 50000W 일 때, 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위해 실내에 공급하여야 할 풍량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg・K, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이고 실내에 공급되는 공기의 온도는 14.1℃이다.)
1
약 9250m3/h
2
약 10450m3/h
3
약 12480m3/h
4
약 15115m3/h
해설
실내 열부하를 제거하기 위해 필요한 풍량은 열수지 방정식으로 구한다. 실내 현열량 Q = ṁ × c × ΔT이고, 여기서 ṁ은 공기의 질량유량이다. 주어진 값: Q = 50000W, c = 1.01kJ/(kg·K) = 1010J/(kg·K), ΔT = 26 - 14.1 = 11.9℃(K), ρ = 1.2kg/m³
풍량(체적유량) V̇를 구하기 위해 질량유량으로부터 역산한다. 에서
체적유량은 이다. 이를 시간당 풍량으로 환산하면 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요