다음과 같은 조건에 있는 증기난방 방식의 건물에서 보일러의 정격출력은? | [건축설비산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비산업기사 필기] 20년 1회차
다음과 같은 조건에 있는 증기난방 방식의 건물에서 보일러의 정격출력은?
1
994.5kW
2
1344kW
3
1642.5kW
4
1760kW
해설
정격출력은 난방부하+급탕부하+배관부하+예열부하의 합으로 구한다.
난방부하는 EDR×표준방열량=1000㎡×0.756kW/㎡=756kW
급탕부하는 , 이를 kW로 환산하면 504000/3600=140kW
배관부하는 (난방+급탕)×0.2=(756+140)×0.2=179.2kW
예열부하는 상용출력(난방+급탕+배관)×0.25=(756+140+179.2)×0.25≈268.8kW합산하면 756+140+179.2+268.8=1344kW로 정격출력 1344kW가 된다.