모두CBT

200[kVA]의 단상변압기가 있다. 철손이 1.6[kW]이고 전부하 … | [전기공사산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사산업기사 필기] 16년 1회차
200[kVA]의 단상변압기가 있다. 철손이 1.6[kW]이고 전부하 동손이 2.5[kW]이다. 이 변압기의 역률이 0.8일 때 전부하시의 효율은 약 몇 [%]인가?
1
96.5
2
97.0
3
97.5
4
98.0
해설

전부하 유효출력은 200×0.8=160 kW200\times0.8=160\ \mathrm{kW}이고, 총손실은 철손과 전부하 동손의 합인 1.6+2.5=4.1 kW1.6+2.5=4.1\ \mathrm{kW}이다. 따라서 효율은 η=출력출력+손실×100=160160+4.1×100≈97.50%\eta=\frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}}\times100=\frac{160}{160+4.1}\times100\approx97.50\%이므로 약 97.5%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.