100kVA, 6000/200V, 60Hz이고 %임피던스 강하 3%인 3상 변압기의 저압측에 3상 단락이 생겼을 경우의 단락전류는 약 몇 A인가?
1
5650
2
9623
3
17000
4
75000
해설

저압측 정격전류는 In=S3V=1000003×200≈288.7 AI_n=\frac{S}{\sqrt{3}V}=\frac{100000}{\sqrt{3}\times200}\approx288.7\text{ A}이다. %임피던스가 3%이므로 3상 단락전류는 Isc=In0.03=288.70.03≈9622.5 AI_{sc}=\frac{I_n}{0.03}=\frac{288.7}{0.03}\approx9622.5\text{ A}이며, 약 9623 A이다.