3상 반파정류회로에서 변압기의 2차 상전압 220[V]를 SCR로써 제어각 α=60°로 위상제어할 때 약 몇 [V]의 직류전압을 얻을 수 있는가?
1
108.7
2
118.7
3
128.7
4
138.7
해설

3상 반파 위상제어 정류회로의 직류 출력전압은 Ed=1.17Ecos⁡αE_d = 1.17E\cos\alpha이다.
값을 대입하면 Ed=1.17×220×cos⁡60∘=1.17×220×0.5≈128.7 VE_d = 1.17\times220\times\cos60^\circ = 1.17\times220\times0.5 \approx 128.7\,\text{V}이다.