단상 교류회로에 3150/210V의 승압기를 80kW, 역률 0.8인 부하에 접속하여 전압을 상승시키는 경우 약 몇 kVA의 승압기를 사용하여야 적당한가? (단, 전원전압은 2900V이다.)
1
3.6
2
5.5
3
6.8
4
10
해설

승압 후 전압은 V2=V1(1+e2e1)=2900×(1+2103150)≈3093.3 VV_2 = V_1\left(1+\frac{e_2}{e_1}\right) = 2900\times\left(1+\frac{210}{3150}\right) \approx 3093.3\,\text{V}이다.
부하전류는 I=PV2cos⁡θ=800003093.3×0.8≈32.3 AI = \frac{P}{V_2\cos\theta} = \frac{80000}{3093.3\times0.8} \approx 32.3\,\text{A}이다.
승압기 용량은 Ps=e2I=210×32.3≈6.8 kVAP_s = e_2 I = 210\times32.3 \approx 6.8\,\text{kVA}이므로 약 6.8kVA가 적당하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.