30000kW의 전력을 50km 떨어진 지점에 송전하려고 할 때 송전전… | [전기공사산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사산업기사 필기] 20년 2회차
30000kW의 전력을 50km 떨어진 지점에 송전하려고 할 때 송전전압(kV)은 약 얼마인가? (단, still식에 의하여 산정한다.)
1
22
2
33
3
66
4
100
해설
Still식은 [kV]이다(L: 송전거리 km, P: 송전전력 kW).
대입하면 이다. 따라서 송전전압은 약 100 kV이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.