가스 연소 현상에서 역화(Flash Back)의 원인으로 가장 거리가 … | [화재감식평가기사] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[화재감식평가기사] 21년 2회차
가스 연소 현상에서 역화(Flash Back)의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
1
가스 압력이 낮은 경우
2
노즐구경이 너무 큰 경우
3
코크가 충분히 열리지 않은 경우
4
부식으로 인하여 염공이 커진 경우
해설
노즐구경이 너무 큰 경우는 오히려 유속을 증가시켜 화염 전파 속도를 초과하므로 역화 위험을 감소시키는 요소로, 역화의 직접적인 원인이 아니다.
역화(Flash Back)는 화염이 노즐을 거슬러 올라가 버너 내부로 진입하는 현상으로, 가스 유속이 화염 전파 속도보다 느려질 때 발생한다.
- 가스 압력이 낮으면 유속이 감소하여 역화 원인이 된다.
- 코크가 충분히 열리지 않으면 가스 공급량이 제한되어 유속 감소로 이어진다.
- 염공(버너 구멍)이 부식으로 커지면 유속 저하를 초래한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.