모두CBT

작업장 환기에 관한 설명으로 옳은 것은? | [산업보건지도사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업보건지도사 1차] 18년 1회차
작업장 환기에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
HVACs(공조시설)에서 공급하는 공기량은 국소배기장치 후드로 들어가는 공기량의 0.5배로 설계해야 한다.
2
국소배기장치에서 실외로 배기된 공기속도는 반송속도의 50 %를 유지해야 한다.
3
먼지가 발생되는 공정에서 국소배기 공기정화장치는 송풍기 뒤에 설치하는 것이 좋다.
4
1면이 개방된 포위식 후드에서 소요 풍량(Q)은 1면이 완전히 닫혔을 때를 가정하고 설계하는 것이 좋다.
5
외부식 원형후드에서 등속도 면적은 제어거리와 후드 면적을 고려하여 설계한다.
해설

외부식 원형후드에서 등속도 면적은 후드로부터의 제어거리와 후드 개구면적을 함께 고려하여 설계한다.

후드 형상에 따라 후드 앞쪽 공기가 일정 속도 이상으로 흡인되는 범위(등속도선)가 달라지므로, 이 범위를 후드 면적과 제어거리로부터 산정하는 것이 환기설계의 기본 원리이다.

  • 공조시설(HVAC)에서 공급하는 공기량은 국소배기장치가 배출하는 공기량과 균형을 맞추어야 하며, 절반 수준으로 줄여 설계하지 않는다.
  • 실외로 배출되는 공기의 속도는 반송속도의 절반으로 낮추는 것이 아니라, 배출된 오염물질이 건물로 다시 유입되지 않도록 충분히 빠르게 유지해야 한다.
  • 먼지가 발생하는 공정의 공기정화장치는 송풍기가 오염된 공기로 손상되지 않도록 송풍기 앞쪽에 설치하는 것이 바람직하다.
  • 1면이 개방된 포위식 후드의 소요 풍량은 개방면이 완전히 닫힌 상태가 아니라 실제 개방면적을 기준으로 설계해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업보건지도사 1차] 18년 1회차 75문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업보건지도사 1차 기출문제 암기장 전체 보기