난방설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
증기난방은 증기의 현열을 이용하는 방식이다.
2
온수용 방열기의 표준방열량은 756W/m2(650kcal/m2h)이다.
3
증기난방은 부하변동에 따른 방열량 조절이 용이하다.
4
복사난방은 가열코일을 매설하므로 시공 및 수리가 어 렵다.
5
온풍난방은 온수난방과 비교하여 시스템 전체의 열용량이 크므로, 실온상승이 빠르다.
해설
바닥이나 천장에 가열코일을 매설하는 복사난방은 배관이 구조체 속에 묻히는 특성상 시공 및 수리가 어려운 난방방식이다.
증기난방은 증기의 잠열을 이용하는 방식이고, 표준방열량 756W/m²(650kcal/m²h)는 증기용 방열기의 값으로 온수용 방열기의 표준방열량(약 523W/m², 450kcal/m²h)과는 다르며, 증기난방은 부하변동에 따른 방열량 조절이 오히려 어려운 편이다.
온풍난방은 열매체인 공기의 열용량이 작아 시스템 전체의 열용량이 작고, 그만큼 예열시간이 짧아 실온상승이 빠른 것이 특징이다.