모두CBT

화재안전기준상 누전경보기 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 18년 1회차
화재안전기준상 누전경보기 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
경계전로가 분기되지 아니한 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 2급 누전경보기를 설치할 것
2
누전경보기 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기를 설치할 것
3
전원을 분기할 때는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 아니하도록 할 것
4
전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표기한 표지를 할 것
5
수신부의 음향 장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하여야 하며, 그 음량 및 음색은 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별할 수 있는 것으로 할 것
해설
등록된 해설이 없습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.