바닥면적이 100m2인 공동주택 관리사무소에 설치된 25개의 조명기구를 광원만 LED로 교체하여 평균조도 400럭스(lx)를 확보하고자 할 때, 조명기구의 개당 최소 광속(lm)은? (단, 조명률은 50%, 보수율은 0.8로 한다.)
1
3,000
2
3,500
3
4,000
4
4,500
5
5,000
해설

필요한 총광속은 F = E×A ÷ (U×M) 으로 구한다(E: 평균조도, A: 바닥면적, U: 조명률, M: 보수율).
F = 400lx × 100m² ÷ (0.5 × 0.8) = 40,000 ÷ 0.4 = 100,000lm

이 총광속을 조명기구 25개로 나누면 기구 1개당 최소 광속은 100,000 ÷ 25 = 4,000lm이 된다.