모두CBT

철근콘크리트공사에 관한 설명으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 21년 1회차
철근콘크리트공사에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
간격재는 거푸집 상호간에 일정한 간격을 유지하기 위한 것이다.
2
철근 조립시 철근의 간격은 철근 지름의 1.25배 이상, 굵은골재 최대치수의 1.5배 이상, 25mm 이상의 세 가지 값 중 최대값을 사용한다.
3
기둥의 철근 피복두께는 띠철근(hoop) 외면이 아닌 주철근 외면에서 콘크리트 표면까지의 거리를 말한다.
4
거푸집의 존치기간을 콘크리트 압축강도 기준으로 결정할 경우에는 기둥, 보, 벽 등의 측면은 최소 14MPa 이상으로 한다.
5
콘크리트의 설계기준압축강도가 30MPa 인 경우에 옥외의 공기에 직접 노출되지 않는 철근콘크리트 보의 최소 피복두께는 40mm 이다.
해설

설계기준압축강도가 30MPa(40MPa 미만)인 경우, 옥외의 공기나 흙에 직접 노출되지 않는 보의 최소 피복두께는 40mm이므로 옳은 설명이다.

  • 간격재(스페이서)는 철근과 거푸집 사이 또는 철근 상호간의 간격을 유지하는 것이며, 거푸집 상호간의 간격을 유지하는 것은 격리재의 역할이다.
  • 철근의 순간격은 25mm 이상, 철근 공칭지름 이상, 굵은골재 최대치수의 4/3배 이상 중 가장 큰 값으로 하므로, 지름의 1.25배·굵은골재 최대치수의 1.5배라는 수치는 옳지 않다.
  • 기둥의 피복두께는 띠철근(hoop) 외면에서 콘크리트 표면까지의 거리를 말하며, 주철근 외면 기준이 아니다.
  • 압축강도 기준으로 거푸집널 존치기간을 정할 때 기둥·보·벽 등의 측면은 최소 5MPa 이상이면 해체할 수 있으므로, 14MPa 이상이라는 설명은 옳지 않다.