모두CBT

난방용 보일러에 관한 설명으로 옳은 것은? | [주택관리사보 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 24년 1회차
난방용 보일러에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
상용출력은 난방부하, 급탕부하 및 축열부하의 합이다.
2
환산증발량은 100℃의 물을 102℃의 증기로 증발시키는 것을 기준으로 하여 보일러의 실제증발량을 환산한 것이다.
3
수관보일러는 노통연관보일러에 비해 대규모 시설에 적합하다.
4
이코노마이저(economizer)는 보일러 배기가스에서 회수한 열로 연소용 공기를 예열하는 장치이다.
5
저위발열량은 연료 연소 시 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 것이다.
해설

수관보일러는 다수의 수관에 물을 흐르게 하여 증기를 발생시키는 구조로, 노통연관보일러보다 고압·대용량 증기를 만들기 유리해 대규모 시설에 적합하다.

상용출력은 난방부하와 급탕부하에 배관손실부하를 더한 값을 기준으로 하고, 환산증발량은 100℃의 물을 100℃의 증기로 증발시키는 것을 기준으로 환산한 값이다.

이코노마이저는 배기가스의 폐열로 보일러 급수를 예열하는 장치이며, 저위발열량은 연소로 생기는 수증기의 잠열을 제외한 값을 말한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[주택관리사보 1차] 24년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요주택관리사보 1차 기출문제 암기장 전체 보기