모두CBT

도시가스사업법령상 가스사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준에 관한 내용으로 옳… | [주택관리사보 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 25년 1회차
도시가스사업법령상 가스사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
정압기는 도시가스를 안전하고 원활하게 수송할 수 있도록 하기 위하여 적절한 기밀성능을 가지도록 해야 한다.
2
정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시해야 한다.
3
도시가스 중 수분의 동결로 정압기능을 저해할 우려가 있는 정압기에는 동결방지조치를 해야 한다.
4
정압기의 입구와 출구에는 가스차단장치를 설치해야 한다.
5
도시가스의 안정공급을 위하여 정압기의 입구에는 도시가스의 압력을 측정ㆍ기록할 수 있는 장치를 설치해야 한다.
해설

정압기의 압력을 측정·기록할 수 있는 장치는 정압기의 출구에 설치하여야 한다. 정압기를 거쳐 실제로 사용시설에 공급되는 압력을 확인·관리하기 위한 장치이기 때문이다.

따라서 이 장치를 정압기의 입구에 설치한다고 서술한 부분이 틀렸다.

정압기가 적절한 기밀성능을 갖추어야 한다는 점, 정압기와 필터를 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검하여야 한다는 점, 수분의 동결로 정압기능이 저해될 우려가 있는 정압기에 동결방지조치를 하여야 한다는 점, 정압기의 입구와 출구에 가스차단장치를 설치하여야 한다는 점은 모두 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[주택관리사보 1차] 25년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요주택관리사보 1차 기출문제 암기장 전체 보기