3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선은? | [전기기능장 필기] 06년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 06년 1회차
3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선은?
1
△-△ 와 Y-Y
2
Y-△와 Y-△
3
△-Y와 △-Y
4
△-Y 와 Y-Y
해설
3상 변압기의 병렬운전은 각변위(위상 그룹)가 같은 결선끼리만 가능한데, △-Y 와 Y-Y는 각변위가 서로 달라 병렬운전이 불가능하다.
△-Y는 1차·2차 사이에 30°의 각변위가 생기는 결선이고 Y-Y는 각변위가 0°인 결선이어서, 두 변압기의 2차 전압 사이에 위상차가 생겨 병렬로 연결할 수 없다.
- △-△ 와 Y-Y는 둘 다 각변위 0°인 결선끼리의 조합이라 병렬운전이 가능하다.
- Y-△와 Y-△는 같은 결선의 조합으로 각변위가 서로 같아 병렬운전이 가능하다.
- △-Y와 △-Y는 같은 결선의 조합으로 각변위가 서로 같아 병렬운전이 가능하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.