유도 전동기의 1차 접속을 △에서 Y결선으로 바꾸면 기동시의 1차 전류… | [전기기능장 필기] 06년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 06년 1회차
유도 전동기의 1차 접속을 △에서 Y결선으로 바꾸면 기동시의 1차 전류는?
1
1/3로 감소한다.
2
1/√3로 감소한다.
3
배로 증가한다.
4
√3배로 증가한다.
해설
같은 전원에서 1차 결선을 △에서 Y로 바꾸면 상전압이 로 낮아지고, 결선에 따른 선전류·상전류 비율도 함께 바뀌어 기동전류(선전류)는 Δ결선일 때의 1/3로 줄어든다.
이는 Y-Δ 기동법에서 기동전류를 낮추는 원리로, 상전압 감소분과 결선 변경에 따른 선전류·상전류 비율 변화가 함께 작용한 결과이다.
- 1/√3로 감소한다는 것은 상전압만의 변화율이며 실제 선전류(기동전류) 감소율과는 다르다.
- 배로 증가한다는 것은 전류가 오히려 줄어드는 실제 결과와 반대 방향이다.
- √3배로 증가한다는 것도 전류가 줄어드는 실제 결과와 반대 방향이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.