정현파 교류의 실효값을 계산하는 식은? (단, T는 주기이다.) | [전기기능장 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 07년 1회차
정현파 교류의 실효값을 계산하는 식은? (단, T는 주기이다.)
1
2
3
4
해설
정현파 교류의 실효값은 순시값 제곱의 한 주기 평균의 제곱근, 곧 로 된 보기이다.
실효값은 같은 저항에서 같은 열을 내는 직류값이므로, 발열에 비례하는 을 한 주기 T 동안 적분해 T 로 나눈 뒤 제곱근을 취한다. 정현파 를 넣으면 이 된다.
- 근호 없이 인 보기: 평균값을 구하는 식이며, 정현파는 한 주기 적분이 0 이어서 결과가 0 이 된다.
- 인 보기: i 를 제곱하지 않아 한 주기 적분이 0 이 되므로 실효값을 줄 수 없다.
- 근호 안 계수가 로 인쇄된 보기: 적분값을 주기 T 로 나누지 않아 제곱의 평균이 되지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.