모두CBT

%저항강하가 1.3%, %리액턴스 강하가 2%인 변압기가 있다. 전부하… | [전기기능장 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 07년 1회차
%저항강하가 1.3%, %리액턴스 강하가 2%인 변압기가 있다. 전부하 역률 80%(뒤짐)에서의 전압변동률은 몇 %인가?
1
1.35
2
1.86
3
2.18
4
2.24
해설

이 변압기의 전부하 역률 80%(뒤짐)에서 전압변동률은 2.24%이다.

뒤진 역률에서는 %저항강하에 cosθ를 곱한 성분과 %리액턴스강하에 sinθ를 곱한 성분이 모두 더해진다.

ε=pcos⁡θ+qsin⁡θ=1.3×0.8+2×0.6=1.04+1.2=2.24%\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\theta=1.3\times0.8+2\times0.6=1.04+1.2=2.24\%

  • 1.35라면 리액턴스 성분 1.2에 저항 성분을 0.15만 더한 셈이 되어, pcos⁡θ=1.04p\cos\theta=1.04와 맞지 않는다.
  • 1.86이라면 리액턴스 성분 1.2에 저항 성분을 0.66만 더한 셈이 되어 역시 1.04와 맞지 않는다.
  • 2.18이라면 리액턴스 성분 1.2에 저항 성분을 0.98만 더한 셈이 되어 1.04와 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.