모두CBT

%저항강하가 1.3%, %리액턴스 강하가 2%인 변압기가 있다. 전부하 역률 80%(뒤짐) 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 07년 1회차
%저항강하가 1.3%, %리액턴스 강하가 2%인 변압기가 있다. 전부하 역률 80%(뒤짐)에서의 전압변동률은 몇 %인가?
1
1.35
2
1.86
3
2.18
4
2.24
해설