그림과 같은 회로에서 AB 간 전압의 실효값을 200V라고 할 때, RL 양단에서 전압의 평균값은 약 몇V인가? (단, 다이오드는 이상적인 다이오드이다.)
1
64
2
90
3
180
4
282
해설
양단 전압의 평균값은 약 90V다.
그림은 중간 탭 변압기의 A·B 끝에 다이오드 두 개를 순방향으로 연결해 캐소드를 묶고, 중간 탭을 아래쪽에 연결한 중간 탭형 전파 정류 회로다. AB 전체 200V 중 A–중간 탭 사이에 100V 가 표시되어 있어 각 다이오드에는 반권선 100V 가 걸린다.
- "64"는 반파()도 전파(90V)도 아닌 값이다.
- "180"은 AB 전체 200V 에 0.9 를 곱한 값으로, 반권선 전압의 최대값 를 넘어 평균값이 될 수 없다.
- "282"는 로 반권선 전압의 최대값 141V 를 넘으므로 평균값이 될 수 없다.