200KVA 단상변압기가 있다. 철손은 1.6KW, 전부하 동손은 2.… | [전기기능장 필기] 07년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 07년 2회차
200KVA 단상변압기가 있다. 철손은 1.6KW, 전부하 동손은 2.4KW이다. 역률이 0.8일 때 전부하에서의 효율은 약 몇 % 인가?
1
91.9
2
94.7
3
97.6
4
99.1
해설
전부하에서의 효율은 약 97.6%이다.
출력과 손실을 각각 구해 효율 공식에 대입하면 값이 나온다.
- "91.9"가 맞으려면 총손실이 약 14.1kW이어야 하는데, 실제 총손실은 4kW라 맞지 않는다.
- "94.7"이 맞으려면 총손실이 약 9kW이어야 하는데, 실제 총손실은 4kW라 맞지 않는다.
- "99.1"이 맞으려면 총손실이 약 1.5kW로 실제보다 작아야 하는데, 철손과 동손을 더한 실제 총손실 4kW보다 작을 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.