모두CBT

단상 3선식 전로에 그림과 같이 부하가 접속 되어 있을 경우에 설비 불… | [전기기능장 필기] 07년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 07년 2회차
단상 3선식 전로에 그림과 같이 부하가 접속 되어 있을 경우에 설비 불평형률은 약 몇 % 인가?
문제 이미지
1
13.33
2
14.33
3
15.33
4
16.33
해설

설비 불평형률은 약 13.33%다.

그림에서 A–N 사이 5[KVA], N–B 사이 4[KVA], A–B 선간 6[KVA] 가 접속되어 있다. 단상 3선식 설비 불평형률은 중성선과 각 전압측 선 사이 부하 차를 총 부하의 1/2 로 나눈 값이다.
5−4(5+4+6)×12×100=17.5×100≈13.33 %\dfrac{5-4}{(5+4+6)\times\frac{1}{2}}\times 100=\dfrac{1}{7.5}\times 100\approx 13.33\,\%

  • "14.33"이 되려면 중성선 간 부하 차가 0.1433×7.5≈1.07 kVA0.1433\times 7.5\approx 1.07\,\text{kVA} 여야 하는데 그림의 차는 1[KVA] 다.
  • "15.33"이 되려면 부하 차가 0.1533×7.5≈1.15 kVA0.1533\times 7.5\approx 1.15\,\text{kVA} 여야 하므로 그림 값과 맞지 않는다.
  • "16.33"이 되려면 부하 차가 0.1633×7.5≈1.22 kVA0.1633\times 7.5\approx 1.22\,\text{kVA} 여야 하므로 그림 값과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.