변압기에 대한 설명으로 잘못된 것은? | [전기기능장 필기] 07년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 07년 2회차
변압기에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1
변압기 호홉작용은 기름의 열화의 원인이 된다.
2
변압기 임피던스 전압이 크면 전압변동은 작다.
3
변압기 온도상승에 영향이 가장 큰 것은 동손이다.
4
무부하 시험에서는 고압쪽을 개방하고 저압쪽에 계기를 단다.
해설
임피던스 전압이 크면 전압변동이 작다는 설명이 잘못되었다.
임피던스 전압(%Z)이 클수록 부하에 따른 전압강하 성분이 커져 전압변동률은 오히려 커지는 경향을 보인다.
- 호흡작용으로 외부 공기가 드나들며 기름이 산화·흡습되는 것은 기름 열화의 실제 원인이다.
- 변압기 온도상승은 부하전류에 따라 커지는 동손의 영향이 가장 크다.
- 무부하시험은 고압쪽을 개방하고 저압쪽에 정격전압을 가해 계기를 다는 방식으로 실시한다.