전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격 전류가 몇[A] 이하의 것이면 이 선로에 접속하는 단상전동기에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가?
1
15
2
20
3
30
4
50
해설
전원측 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하이면 그 선로에 접속하는 단상전동기에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다.
전동기에는 원칙적으로 과부하 보호장치를 시설하지만, 단상전동기로서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우에는 생략할 수 있도록 정해져 있다.
- 15A는 배선용 차단기에 대해 정해진 생략 기준값이 아니다.
- 30A는 배선용 차단기에 대해 정해진 생략 기준값보다 크다.
- 50A도 배선용 차단기에 대해 정해진 생략 기준값보다 크다.