20[KVA] 변압기 3대를 △결선하여 3상 전력을 보내던 중 한대가 고장나서 V 결선으로 하였다. 이 경우 3상 최대 출력은 약 몇 [KVA] 인가?
1
25
2
35
3
40
4
60
해설

V결선으로 얻을 수 있는 3상 최대 출력은 약 35 kVA이다.

V결선 출력은 변압기 1대 용량의 3\sqrt{3}배이므로 PV=3×20=34.6 kVAP_V=\sqrt{3}\times20=34.6\ \text{kVA}로 계산된다.

  • 25kVA는 변압기 1대 용량에 √3보다 작은 계수를 곱한 값이라 계산식과 맞지 않는다.
  • 40kVA는 변압기 1대 용량의 2배로 계산한 값이라 3\sqrt{3}배를 곱하는 V결선 출력 공식과 맞지 않는다.
  • 60kVA는 애초 △결선 3대의 정격 출력 합(20×3)으로, 1대 고장 후 V결선 출력과는 다른 값이다.