% 동기 임피던스가 130[%]인 3상 동기발전기의 단락비는 약 얼마인… | [전기기능장 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 08년 1회차
% 동기 임피던스가 130[%]인 3상 동기발전기의 단락비는 약 얼마인가?
1
0.7
2
0.77
3
0.8
4
0.88
해설
%동기임피던스가 130%인 동기발전기의 단락비는 약 0.77이다.
단락비는 %동기임피던스의 역수에 100을 곱한 값이므로 로 계산된다.
- 0.7은 %동기임피던스를 약 143으로 놓아야 나오는 값이라 130이라는 조건과 맞지 않는다.
- 0.8은 %동기임피던스를 125로 놓아야 나오는 값이라 130이라는 조건과 어긋난다.
- 0.88은 %동기임피던스를 약 114로 놓아야 나오는 값이라 주어진 조건과 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.