모두CBT

전주 사이의 경간이 50[m]인 가공전선로에서 전선1[m]의 하중이 0… | [전기기능장 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 08년 2회차
전주 사이의 경간이 50[m]인 가공전선로에서 전선1[m]의 하중이 0.37[kg], 전선의 딥이 0.8[m]라면 전선의 수평 장력은 몇[kg]인가?
1
80
2
120
3
145
4
165
해설

이 전선의 수평 장력은 약 145kg이다.

처짐(딥) 공식 D=WS28TD=\dfrac{WS^{2}}{8T}에서 장력을 구하면 T=WS28D=0.37×5028×0.8≈145kgT=\dfrac{WS^{2}}{8D}=\dfrac{0.37\times50^{2}}{8\times0.8}\approx145\text{kg}가 된다.

  • 80kg이 되려면 처짐이 약 1.45m여야 하는데(D=0.37×5028×80≈1.45mD=\dfrac{0.37\times50^{2}}{8\times80}\approx1.45\text{m}), 주어진 처짐 0.8m와 다르므로 맞지 않다.
  • 120kg이 되려면 처짐이 약 0.96m여야 하는데(D=0.37×5028×120≈0.96mD=\dfrac{0.37\times50^{2}}{8\times120}\approx0.96\text{m}), 주어진 처짐 0.8m와 다르므로 맞지 않다.
  • 165kg이 되려면 처짐이 약 0.70m여야 하는데(D=0.37×5028×165≈0.70mD=\dfrac{0.37\times50^{2}}{8\times165}\approx0.70\text{m}), 주어진 처짐 0.8m와 다르므로 맞지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.