모두CBT

변압기의 철손과 동손을 측정 할 수 있는 시험은? | [전기기능장 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 08년 2회차
변압기의 철손과 동손을 측정 할 수 있는 시험은?
1
철손 : 무부하시험, 동손 : 단락시험
2
철손 : 무부하시험, 동손 : 절연내력시험
3
철손 : 부하시험, 동손 : 유도시험
4
철손 : 단락시험, 동손 : 극성시험
해설

변압기의 철손은 무부하시험, 동손은 단락시험으로 측정한다.

무부하시험은 정격전압을 인가하고 2차를 개방한 상태에서 철심의 자속에 의한 손실(철손)을 구하고, 단락시험은 2차를 단락하고 낮은 전압으로 정격전류를 흘려 권선저항에 의한 손실(동손)을 구한다.

  • 절연내력시험은 절연 파괴 여부를 확인하는 시험으로 손실 측정과는 목적이 다르다.
  • 부하시험과 유도시험은 철손·동손을 분리해 구하는 표준 시험이 아니다.
  • 극성시험은 권선의 극성을 확인하는 시험으로 손실 측정과 무관하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기능장 필기] 08년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기