그림은 산업현장에서 많이 응용되고 있는 회로이 다. 이 회로에서 점선 부분에 가장 타당한 회로로 맞는 것은?
1
정역회로
2
Y-△ 기동회로
3
방전장치회로
4
역률개선회로
해설
점선 부분은 콘덴서에 남은 전하를 저항으로 빼내는 "방전장치회로" 이다.
그림에서 R·S·T 전원은 MCCB → FUSE → 전자접촉기 MC1 주접점을 거쳐 Δ결선 콘덴서 C 에 연결된다. 점선 안에는 MC1 의 b접점(평상시 닫힘)과 저항 R 이 직렬로 두 조 들어 있고, 이 두 가지가 콘덴서 쪽 선로 사이에 걸려 있다. MC1 이 열려 콘덴서가 전원에서 분리되면 b접점이 닫혀 콘덴서 단자가 저항 R 을 통해 이어지므로 잔류 전하가 방전된다.
- "정역회로": 점선 안에는 상 순서를 바꾸는 접촉기가 없고 부하도 전동기가 아니라 콘덴서다.
- "Y-△ 기동회로": 점선 안에는 결선을 바꾸는 접점이 없고 b접점과 저항만 있다.
- "역률개선회로": 역률 개선을 하는 것은 점선 밖의 콘덴서 C 이고, 점선 부분은 콘덴서가 분리될 때만 동작하는 저항 회로다.