반파 정류 회로에서 직류 전압 200[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차… | [전기기능장 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 08년 2회차
반파 정류 회로에서 직류 전압 200[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 상전압은 약 몇 [V]인가? (단, 부하는 순저항, 변압기 내 전압강하를 무시하면 정류기 내의 전압강하는 50[V]로 한다.)
1
68
2
113
3
333
4
555
해설

필요한 변압기 2차 상전압은 약 555V이다.

반파 정류 회로의 직류전압은 Ed=0.45EE_d = 0.45E이고 정류소자의 전압강하 50V만큼 더 큰 교류전압이 있어야 하므로 0.45E=200+50=250, E=2500.45≈555V0.45E = 200+50=250,\ E=\dfrac{250}{0.45}\approx 555\text{V}가 된다.

  • 68V는 전압강하를 더하지 않고 뺀 뒤 계수를 나누지 않고 곱한 값((200−50)×0.45≈68V(200-50)\times0.45\approx68\text{V})이다.
  • 113V는 전압강하를 더한 값에 계수를 나누지 않고 곱한 값((200+50)×0.45≈113V(200+50)\times0.45\approx113\text{V})이다.
  • 333V는 전압강하를 더하지 않고 뺀 값을 계수로 나눈 값(200−500.45≈333V\dfrac{200-50}{0.45}\approx333\text{V})이다.