다음 중 변압기의 병렬운전조건에 해당 되지 않는 것은? | [전기기능장 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 08년 2회차
다음 중 변압기의 병렬운전조건에 해당 되지 않는 것은?
1
극성이 같아야 한다.
2
권수비, 1차 및 2차의 정격전압이 같아야 한다.
3
각 변압기의 저항과 누설리액턴스의 비가 같아야 한다.
4
각 변압기의 임피던스가 정격용량에 비례해야 한다.
해설
"각 변압기의 임피던스가 정격용량에 비례해야 한다."는 설명은 변압기 병렬운전조건에 해당하지 않는다.
병렬운전이 성립하려면 각 변압기의 %임피던스가 서로 같아야 하는데, 이 조건에서는 실제(옴) 임피던스가 정격용량에 오히려 반비례하는 관계가 되어야 하므로 "비례"라는 서술은 맞지 않는다.
- "극성이 같아야 한다."는 병렬 연결 시 순환전류를 막기 위한 실제 조건이다.
- "권수비, 1차 및 2차의 정격전압이 같아야 한다."는 무부하 시 순환전류를 방지하기 위한 실제 조건이다.
- "각 변압기의 저항과 누설리액턴스의 비가 같아야 한다."는 부하 분담 시 전류의 위상을 일치시키기 위한 실제 조건이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요