단상 3선식 선로에 그림과 같이 부하가 접속 되어있을 경우에 설비 불평… | [전기기능장 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 09년 1회차
단상 3선식 선로에 그림과 같이 부하가 접속 되어있을 경우에 설비 불평형률은 약 몇 [%] 인가?
1
13.33
2
14.33
3
15.33
4
16.33
해설
설비 불평형률은 약 13.33%이다.
그림에서 A–N 사이 5[kVA], N–B 사이 4[kVA], A–B 선간에 6[kVA]가 접속되어 있다.
분자는 중성선과 각 전압선 사이 부하의 차이고, 선간 부하 6[kVA]는 분모의 총 부하설비에만 들어간다.
- "14.33"은 틀리다. 분자 1[kVA]로 이 값이 되려면 분모가 약 6.98[kVA]여야 하는데, 총 부하 15[kVA]의 절반은 7.5[kVA]이다.
- "15.33"은 틀리다. 분모가 약 6.52[kVA]여야 하는 값으로 그림의 부하와 맞지 않는다.
- "16.33"은 틀리다. 분모가 약 6.12[kVA]여야 하는 값으로 그림의 부하와 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.