모두CBT

Δ결선 변압기의 1대가 고장으로 제거되어 V결선으로 할 때 공급 가능한… | [전기기능장 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 09년 2회차
Δ결선 변압기의 1대가 고장으로 제거되어 V결선으로 할 때 공급 가능한 전력은 고장전의 약 몇 [%]인가?
1
57.7
2
66.6
3
75
4
86.6
해설

△결선 변압기 1대가 고장으로 빠지고 나머지 2대로 V결선을 구성하면 공급 가능한 전력은 고장 전의 약 57.7[%]가 된다.

변압기 1대 용량을 P라 하면 V결선 출력은 √3P, 고장 전 △결선 출력은 3P이므로 출력비는 다음과 같다.

3P3P×100=13×100≈57.7%\dfrac{\sqrt{3}P}{3P}\times100=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\times100\approx57.7\%
  • 66.6은 남은 2대 용량을 그대로 합친 2P/3P 비로, V결선에서는 변압기 이용률이 √3/2(86.6%)로 떨어지는 점을 빠뜨린 값이다.
  • 75는 남은 2대의 정격 합(3대의 2/3)보다 큰 값이어서 2대로는 낼 수 없는 출력이다.
  • 86.6은 V결선의 이용률 √3/2이며, 역시 2대의 정격 합(2/3)을 넘어 고장 전 대비 출력비가 될 수 없다.