3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선은? | [전기기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 10년 1회차
3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 결선은?
1
△-Y 와 Y-Y
2
Y-△와 Y-△
3
△-Y 와 Y-△
4
△-△ 와 Y-Y
해설
△-Y 와 Y-Y 조합은 1차·2차 사이의 각변위가 서로 달라 병렬운전이 불가능하다.
△-Y 결선은 1차·2차 전압 사이에 30°의 각변위가 생기지만 Y-Y 결선은 각변위가 0°이므로, 두 변압기를 병렬로 연결하면 2차 전압의 위상이 어긋나 순환전류가 흐른다.
- Y-△와 Y-△는 같은 결선끼리의 조합으로 각변위가 같아 병렬운전이 가능하다.
- △-Y 와 Y-△는 두 결선 모두 각변위 30° 무리에 속해 병렬운전이 가능한 조합이다.
- △-△ 와 Y-Y는 두 결선 모두 각변위가 0°로 같아 병렬운전이 가능하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.