500[kVA]의 단상변압기 4대를 사용하여 과부하가 되지 않게 사용할… | [전기기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 10년 1회차
500[kVA]의 단상변압기 4대를 사용하여 과부하가 되지 않게 사용할 수 있는 3상 전력의 최대값은?
1
약 866[KVA]
2
약 1500[KVA]
3
약 1732[KVA]
4
약 3000[KVA]
해설

과부하 없이 사용할 수 있는 3상 전력의 최대값은 약 1732kVA이다.

500kVA 단상변압기 4대는 두 대씩 V결선 두 조로 병렬 운전할 때 3상 출력이 가장 크다.

P=2×3×500≈1732 kVAP = 2 \times \sqrt{3} \times 500 \approx 1732\ \text{kVA}

  • 약 866[KVA]는 V결선 한 조만의 출력이다.
  • 약 1500[KVA]는 3대로 Δ결선하고 1대를 쓰지 않은 출력이다.
  • 약 3000[KVA]는 4대 정격 합 2000kVA 를 넘어 과부하 없이 낼 수 없다.