분류기를 사용하여 전류를 측정하는 경우 전류계의 내부 저항이 0.12[… | [전기기능장 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 10년 1회차
분류기를 사용하여 전류를 측정하는 경우 전류계의 내부 저항이 0.12[Ω], 분류기 저항이 0.03[Ω] 이면 그 배율은?
1
4
2
5
3
15
4
36
해설
이 분류기의 배율은 5이다.
분류기 배율은 1에 전류계 내부저항과 분류기 저항의 비를 더해 구한다.
- 4는 저항의 비 만 계산하고 1을 더하지 않은 값이다.
- 15가 되려면 분류기 저항이 0.12 ÷ 14 ≈ 0.0086Ω이어야 하므로 발문의 0.03Ω과 맞지 않는다.
- 36이 되려면 분류기 저항이 0.12 ÷ 35 ≈ 0.0034Ω이어야 하므로 발문의 0.03Ω과 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.