피뢰기의 제한전압이 750[kV]이고, 변압기의 절연강도가 1050[kV]라고 하면 보호 여유도는?
1
20[%]
2
30[%]
3
40[%]
4
60[%]
해설
피뢰기 제한전압 750[kV], 변압기 절연강도 1050[kV]일 때 보호 여유도는 40[%]이다.
보호 여유도는 절연강도와 제한전압의 차를 제한전압으로 나눈 백분율이다.
- 20%라면 절연강도가 750×1.2 = 900kV여야 하므로 발문의 1050kV와 맞지 않는다.
- 30%라면 절연강도가 750×1.3 = 975kV여야 하므로 발문의 1050kV와 맞지 않는다.
- 60%라면 절연강도가 750×1.6 = 1200kV여야 하므로 발문의 1050kV와 맞지 않는다.