송전단 전압 66[kV], 수전단 전압 61[kV]인 송전 선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우의 수전단 전압이 63[kV]이면 전압변동률은?
1
약 2.8[%]
2
약 3.3[%]
3
약 4.8[%]
4
약 8.2[%]
해설

이 송전 선로의 전압변동률은 약 3.3%이다.

전압변동률은 무부하 시 수전단전압과 전부하 시 수전단전압의 차이를 전부하 시 수전단전압으로 나누어 구한다.

δ=63 kV−61 kV61 kV×100≈3.3%\delta=\dfrac{63\ \mathrm{kV}-61\ \mathrm{kV}}{61\ \mathrm{kV}}\times100\approx3.3\%

  • "약 8.2[%]"는 무부하 시 수전단전압 대신 송전단전압(66kV)을 넣어 (66−61)/61(66-61)/61 로 계산했을 때 나오는 값이다.
  • "약 4.8[%]"는 송전단전압과 무부하 시 수전단전압의 차이를 (66−63)/63(66-63)/63 로 계산한 값으로 기준 전압을 잘못 짝지은 값이다.
  • "약 2.8[%]"는 분자 2kV를 발문의 어느 전압(61·63·66kV)으로 나누어도 3.0~3.3% 범위가 되어 나오지 않는 값이다.