22900/220[V]의 15[kVA] 변압기로 공급되는 저압 가공 전… | [전기기능장 필기] 10년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 10년 2회차
22900/220[V]의 15[kVA] 변압기로 공급되는 저압 가공 전선로의 절연부분의 전선에서 대지로 누설하는 전류의 최고 한도는?
1
약 34[mA]
2
약 45[mA]
3
약 68[mA]
4
약 75[mA]
해설

이 저압 가공전선로의 누설전류 최고 한도는 약 34mA이다.

저압 가공전선로 절연부분의 누설전류는 최대공급전류의 1/2000을 넘지 않아야 하므로 변압기 용량과 저압측 전압으로 최대공급전류를 구한 뒤 1/2000을 곱한다.

Imax⁡=15000 VA220 V≈68.2 A,Ig=68.2 A×12000≈34 mAI_{\max}=\dfrac{15000\ \mathrm{VA}}{220\ \mathrm{V}}\approx68.2\ \mathrm{A},\quad I_{g}=68.2\ \mathrm{A}\times\dfrac{1}{2000}\approx34\ \mathrm{mA}

  • "약 68[mA]"는 1/2000이 아니라 1/1000을 곱했을 때 나오는 값이다.
  • "약 45[mA]"가 되려면 최대공급전류가 45 mA×2000=90 A45\ \mathrm{mA}\times2000=90\ \mathrm{A}, 곧 변압기 용량이 약 19.8kVA여야 하므로 15kVA 변압기와 맞지 않는다.
  • "약 75[mA]"가 되려면 최대공급전류가 75 mA×2000=150 A75\ \mathrm{mA}\times2000=150\ \mathrm{A}, 곧 변압기 용량이 33kVA여야 하므로 15kVA 변압기와 맞지 않는다.