건축물의 종류가 주택, 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 창고인 경우의 옥… | [전기기능장 필기] 10년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 10년 2회차
건축물의 종류가 주택, 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 창고인 경우의 옥내배선 설계에 있어서 간선의 굵기를 선정할 때 전등 및 소형전기기계기구이 용량합계가 10KVA를 초과하는 것은 그 초과량에 대하여 수용률을 몇[%]로 적용할 수 있는가?
1
30[%]
2
50[%]
3
70[%]
4
80[%]
해설
주택·기숙사·여관·호텔·병원·창고인 경우 전등 및 소형전기기계기구 용량 10kVA를 초과하는 부분에는 50%의 수용률을 적용할 수 있다.
간선의 굵기를 정할 때 건축물 종류별로 기준 용량을 넘는 부분에 적용하는 수용률이 다르게 정해져 있으며 이 건축물 종류들은 초과분에 50%를 적용한다.
- "30[%]"는 해당 규정에서 정한 수치와 다르다.
- "70[%]"는 학교·사무실·은행 등 다른 건축물 종류의 초과분에 적용하는 수용률로 이 건축물 종류와는 기준이 다르다.
- "80[%]"는 해당 규정에서 정한 수치와 다르다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요