실지수가 높을수록 조명률이 높아진다. 방의 크기가 가로9m, 세로6m이고, 광원의 높이는 작업면에서 3m인 경우 이 방의 실지수(방지수)는?
1
0.2
2
1.2
3
18
4
27
해설
이 방의 실지수는 1.2이다.
실지수 공식에 가로·세로·높이 값을 대입하면
- 0.2는 높이를 가로·세로의 합으로 나눈 값(3/15)에 해당해 실지수 공식과 다르게 계산한 값이다.
- 18은 분모에서 가로·세로의 합을 반영하지 않고 높이로만 나눈 값(54/3)이다.
- 27은 이 조건의 계산 결과와 다르다.