정격전류가 40[A]인 3상 220[V] 전동기가 직접 전로에 접속되는 경우 전로의 전선은 몇 [A]이상의 허용전류를 갖는 것으로 하여야 하는가?
1
44
2
50
3
56
4
60
해설

정격전류 40[A]인 전동기가 직접 전로에 접속될 때 전선의 허용전류는 50[A] 이상이어야 한다.

전동기 정격전류의 합계가 50[A] 이하인 경우 전선의 허용전류는 그 합계전류의 1.25배 이상으로 정해진다.

Iallow=1.25×40=50AI_{allow}=1.25\times40=50\text{A}
  • '44'는 정격전류 합계가 50[A]를 초과하는 경우에 적용하는 1.1배를 곱한 값이다.
  • '56'은 계산 결과와 다르다.
  • '60'은 1.5배를 곱한 값으로 이 기준과 다르다.