모두CBT

변압기를 병렬운전 하고자 할 때 갖추어져야 할 조건이 아닌 것은? | [전기기능장 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 11년 2회차
변압기를 병렬운전 하고자 할 때 갖추어져야 할 조건이 아닌 것은?
1
극성이 같을 것
2
변압비가 같을 것
3
% 임피던스 강하가 같을 것
4
출력이 같을 것
해설

변압기 병렬운전 조건에 해당하지 않는 것은 출력이 같을 것이라는 항목이다.

병렬운전이 성립하려면 극성·변압비·%임피던스 등이 일치해야 하지만 두 변압기의 정격출력은 서로 달라도 무방하다.

  • '극성이 같을 것'은 실제 병렬운전 조건이다.
  • '변압비가 같을 것'은 실제 병렬운전 조건이다.
  • '% 임피던스 강하가 같을 것'은 실제 병렬운전 조건이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기능장 필기] 11년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기