모두CBT

SCR에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [전기기능장 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 12년 1회차
SCR에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
대전류 제어 정류용으로 이용된다.
2
게이트전류로 통전전압을 가변시킨다.
3
주전류를 차단하려면 게이트전압을 영 또는 부(-)로 해야 한다.
4
게이트전류의 위상각으로 통전전류의 평균값을 제어시킬 수 있다.
해설

"주전류를 차단하려면 게이트전압을 영 또는 부(-)로 해야 한다."는 SCR에 대한 설명으로 옳지 않다.

SCR은 한번 턴온되면 게이트는 제어력을 잃으며, 주전류를 차단하려면 게이트가 아니라 애노드 전류를 유지전류 이하로 낮추거나 전원 쪽에서 회로를 차단해야 한다.

  • "대전류 제어 정류용으로 이용된다."는 SCR의 실제 용도에 해당한다.
  • "게이트전류로 통전전압을 가변시킨다."는 게이트 신호로 도통 시점을 바꾸는 실제 특성에 해당한다.
  • "게이트전류의 위상각으로 통전전류의 평균값을 제어시킬 수 있다."는 위상제어 정류의 실제 동작에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.