모두CBT

빌딩의 부하 설비용량이 2000[KW], 부하역률 90[%], 수용률이… | [전기기능장 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 12년 1회차
빌딩의 부하 설비용량이 2000[KW], 부하역률 90[%], 수용률이 75[%] 일 때 수전설비의 용량은 약 몇 [KVA]인가?
1
1554[KVA]
2
1667[KVA]
3
1800[KVA]
4
2222[KVA]
해설

수전설비의 용량은 약 1667[KVA]이다.

수전설비용량은 설비용량에 수용률을 곱하고 역률로 나누어 구하므로, 설비용량 2000[kW], 수용률 75[%], 역률 90[%]를 대입하면 2000×0.750.9≈1667kVA\dfrac{2000\times0.75}{0.9}\approx1667\text{kVA}가 된다.

  • '1554[KVA]'는 위 계산 결과와 다르다.
  • '1800[KVA]'는 수용률(75%)을 반영하지 않고 설비용량에 역률만 곱했을 때 나오는 값(2000×0.9)에 가깝다.
  • '2222[KVA]'는 수용률(75%)을 적용하지 않고 설비용량을 역률로만 나눈 값(2000÷0.9)에 가깝다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기능장 필기] 12년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기