22.9[kV-Y] 수전설비의 부하전류가 20[A]이며, 30/5[A]의 변류기를 통하여 과전류 계전기를 시설하였다. 120%의 과부하에서 차단기를 트립 시키려고 하면 과전류계전기의 Tap은 몇 [A]에 설정하여야 하는가?
1
2[A]
2
3[A]
3
4[A]
4
5[A]
해설

과전류계전기의 Tap은 4[A]로 설정해야 한다.

부하전류를 변류기비로 2차 측 전류로 환산한 뒤 120[%]의 과부하 배율을 곱하면 I2=20×530=103≈3.33A,Tap=103×1.2=4AI_2=20\times\dfrac{5}{30}=\dfrac{10}{3}\approx3.33\text{A},\quad \text{Tap}=\dfrac{10}{3}\times1.2=4\text{A}가 된다.

  • '2[A]'는 위 계산 결과(4[A])와 다른 값이다.
  • '3[A]'는 위 계산 결과(4[A])와 다른 값이다.
  • '5[A]'는 위 계산 결과(4[A])와 다른 값이다.