정격 30[kVA], 1차측 전압 6600[V], 권수비 30인 단상변압기의 2차측 정격전류는 약 몇 [A]인가?
1
93.2[A]
2
136.4[A]
3
220.7[A]
4
455.5[A]
해설

이 변압기의 2차측 정격전류는 약 136.4A이다.

권수비로 2차 전압을 구하면 V2=660030=220 VV_2=\dfrac{6600}{30}=220\,\text{V}이고, 정격용량을 이 전압으로 나누면 I2=30000220≈136.4 AI_2=\dfrac{30000}{220}\approx136.4\,\text{A}이다. 1차 전류 I1=300006600≈4.55 AI_1=\dfrac{30000}{6600}\approx4.55\,\text{A}에 권수비 30을 곱해도 같은 값이 나온다.

  • "93.2[A]"는 위 계산값 136.4A와 맞지 않는다.
  • "220.7[A]"는 위 계산값 136.4A와 맞지 않는다.
  • "455.5[A]"는 위 계산값 136.4A와 맞지 않는다.